在電力設備的運行和維護中,斷路器是電力系統中最重要的控制和保護設備,而且是電力系統中故障較多的設備之一,特別是6-10kV斷路器,操作頻繁,故障相對較多,它的故障可能對電力系統和用戶造成重大的損失和社會影響,一旦發生故障,不可靠動作,不僅會燒毀線圈,而且很可能燒毀其它設備,使事故擴大,造成巨大的經濟損失和社會影響。
本文通過近幾年的檢修和試驗,現就手車式真空斷路器可能出現的故障、原因及處理對策和檢修后試驗項目及數據作一介紹,供參考。
1、手車不能推進或推出,主要表現為進車困難,嚴重時會造成設備損壞,對生產構成威脅。其原因及處理對策見表1。
表1 可能產生原因及處理對策
2、斷路器不能合閘,表現為合閘鐵芯動作,斷路器合閘不成功;合閘鐵芯不動作,表現為斷路器控制回路不通或機構未儲能等。其原因及處理對策見表2。
表2 可能產生原因及處理對策
3、斷路器不分閘,電磁鐵鐵芯變形、卡滯,扣板與分閘半軸扣接太多;分閘鐵芯動作,由于傳動系統卡澀,造成斷路器分閘不到位等現象。其原因及處理對策見表3。
表3 可能產生原因及處理對策
4、電機不儲能或電機不停地轉,主要表現為電機回路微動開關未切換、儲能回路整流橋擊穿或電機故障。其原因及處理對策見表4。
表4 可能產生原因及處理對策
5、觸頭合閘彈跳時間偏大,接觸行程某相偏大,三相不一致,致使觸頭壓力過大,其反作用力也相應會偏大,引起觸頭彈跳。其原因及處理對策見表5。
表5 可能產生原因及處理對策
6、分合閘時間嚴重超標,分合閘時間與分合閘半軸扣接量及機構、本體傳動系統靈活程度有關。其原因及處理對策見表6。
表6 可能產生原因及處理對策
1、利用停電檢修機會,對手車式斷路器及操動機構各個機械摩擦部位潤滑,減少摩擦阻力。
2、檢修后測試開關主要技術數據符合技術標準的要求 ,測試項目齊全、合格。
目前,在供電企業變電站中10kV真空斷路器已逐步替換少油斷路器,在無油化改造過程發揮了積極作用。與少油斷路器相比,真空斷路器具有適合頻繁操作,檢修維護量小,防燃、防爆、運行可靠性高等優點,但安裝調試過程中應加強檢修管理,重視彈簧機構的機械部位的檢查,潤滑,特別是機械特性參數測試工作,提高手車式斷路器可靠運行,將故障、異常消滅在萌芽狀態。
本文編自《電氣技術》,論文標題為“戶內手車式高壓真空斷路器常見故障分析及對策”,作者為任東明、蓋漢章。