電壓互感器作為電力系統重要組成設備之一,能將電網一次側高電壓轉化成二次側低電壓,從而為保護、測量、計量等繼電保護裝置提供系統電壓信息。電壓互感器主要分為電磁式電壓互感器和電容式電壓互感器(capacitor voltage transformer, CVT),由于CVT在經濟性及安全性方面具有顯著優勢,因此,在110kV及以上電壓等級的系統中得到廣泛使用,CVT的可靠穩定運行對于保障電網安全具有重要意義。
本文針對一起110kV CVT二次零序電壓異常波動故障進行分析,通過查看現場故障錄波波形,以及檢查二次電壓回路、CVT本體狀況,最終查明故障原因是CVT末端N端子與開口三角繞組(二次零序電壓回路)之間絕緣擊穿,導致N端子通過開口三角繞組接地,CVT一次側產生的放電電流在開口三角繞組中流通,從而引起二次零序電壓異常波動。該故障是一起一次電流侵入二次系統的典型案例。
2019年7月5日,檢修人員在對某220kV變電站開展巡查工作時,發現站內110kV故障錄波裝置頻發“110kV 5號母線電壓3U0突變量啟動”報文,該站一次接線示意圖如圖1所示,220kV及110kV側均為雙母接線,110kV 4號、5號母線并列運行,為大電流接地系統。故障錄波裝置異常報文如圖2所示,110kV 5號母線電壓互感器互05二次零序電壓存在異常情況將嚴重影響站內二次設備的安全運行,于是,檢修人員立即展開調查。
圖1 某220kV變電站一次接線示意圖
圖2 110kV故障錄波裝置異常報文
2.1 故障錄波波形檢查
由于110kV 4號和5號母線并列運行,正常運行時,4號、5號母線零序電壓均應接近0,且波形基本一致,系統有故障時,4號、5號母線零序電壓應同時波動,但查看錄波波形后發現,4號、5號母線零序電壓波形上有明顯差異,如圖3所示。圖3中互04二次零序電壓波形的零序電壓幅值僅為0.2V左右,互05二次零序電壓波形明顯存在較大毛刺,其二次零序電壓幅值達到12V左右,已超過零序電壓啟動定值6V。
圖3 互04、互05二次零序電壓錄波波形
2.2 主控室二次回路檢查
經檢查,該站二次電壓回路均在主控室“220kV及110kV電壓并列隔離柜”一點接地,未發現失地或多點接地的情況。利用萬用表現場量取互04零序電壓有效值為0.27V、互05零序電壓為1.589V。為進一步觀察零序電壓波形,檢修人員借助示波器分別對220kV 1號、2號母線及110kV 4號、5號母線零序電壓進行檢查,圖4為110kV 4號、5號母線零序電壓波形,圖5為220kV 1號、2號母線零序電壓波形。
圖4 110kV4號、5號母線零序電壓波形
從圖4和圖5可以發現,5號母線二次零序電壓存在較大高頻分量,波動異常,峰-峰值電壓高達16V,1號、2號及4號母線二次零序電壓幅值波動較小,波形中并無較大高頻分量。進一步檢查110kV 4號、5號母線相電壓波形,測量得到兩段母線相電壓二次有效值均為60.5V左右,且波形上未見明顯差異,呈現正序三相電壓關系。110kV 4號、5號母線相電壓波形如圖6所示。
圖5 220kV 1號、2號母線零序電壓波形
圖6 110kV 4號、5號母線相電壓波形
通過對現場情況的檢查可知,發生故障時,互04零序電壓及各相電壓未發生明顯變化,而互05零序電壓波動異常,各相電壓正常,由于4號和5號母線并列運行,正常情況下理應同時變化,所以,檢修人員懷疑5號母線電壓互感器互05二次零序電壓回路可能流過短時較大電流,在二次電纜上產生壓降,從而造成零序電壓波動。
為了證實上述推斷,檢修人員分別對互04、互05零序電壓回路進行電流檢測,發現正常運行時,互05零序電壓回路中性線N600電流為430mA,明顯大于正常值(50mA以下),之后檢修人員對互05二次電壓回路進行逐一檢查,發現零序電壓C相繞組首末端電流不一致,懷疑互05C相電壓互感器內部可能存在絕緣擊穿。互05端子箱二次電壓測試結果如圖7所示。
接著,檢修人員對互05電壓互感器外觀進行檢查,發現C相電壓互感器接線盒下端二次電纜有油污,且本體油位明顯下降,如圖8所示。
圖7 互05端子箱二次電壓測試結果
圖8 互05C相電壓互感器外觀檢查情況
將互05電壓互感器轉檢修后,檢修人員發現C相電壓互感器二次接線盒內有放電痕跡,互感器分壓電容末端N端子與開口三角C相繞組端子間絕緣擊穿,導致二次接線板結構破壞后造成互感器漏油。
綜上分析,互05電壓互感器放電回路如圖9所示,本起事件中110kV電壓互感器二次零序電壓異常波動的原因為互05電壓互感器開口三角繞組C相和分壓電容器N端子之間的絕緣擊穿,分壓電容器N端子直接接到開口三角C相電纜(L601)上。
此時,電壓互感器通過開口三角繞組在電壓并列切換屏接地,互感器末端被鉗制到地電位,不會造成相電壓波動,而放電電流If在二次電纜及互感器二次繞組上會形成壓降,造成正常運行時零序電壓中產生較大高頻分量,當絕緣狀況發生變化,If出現短時大電流時,零序電壓將出現較大尖峰脈沖波形。實際情況與所分析情況一致,證實了之前的推斷。
圖9 互05電壓互感器放電回路
在本起事件中,由于電壓互感器末端通過二次零序電壓回路已接地,導致在正常運行過程中,三相電壓依然平衡,只是零序電壓異常波動,因而具有一定隱蔽性,難以通過常規巡查手段發現。此外,一次設備通過二次回路接地,一旦放電電流較大、放電時間較長,極有可能造成繼電保護裝置誤動作,引起更為嚴重的事故。
本起事件暴露出許多問題,值得檢修人員繼續思考和提升。
對于保護人員:①加強二次設備日常巡視力度,要注重巡查的實效性,不能走馬觀花,心存僥幸,一定要警惕異常告警,及時查明告警原因;②豐富二次回路的檢測手段,要合理運用先進檢測設備(如示波器),從多維度出發,衡量二次回路及設備的運行狀況,努力擺脫固有思維限制。
對于運維人員:加強運維人員二次繼電保護知識培訓,加強多班組合作交流,使運維人員能敏感察覺異常告警信息,及時溝通。
對于一次檢修人員:加強對CVT原理和結構的學習,準確了解設備多維度檢測方法,關鍵是掌握一、二次專業知識結合點,做到設備檢修無盲區。
本文編自2021年第12期《電氣技術》,論文標題為“一起110kV電容式電壓互感器二次零序電壓異常波動故障分析”,作者為韓慕堯、羅皓文 等。