近年來,火電廠靈活性調節帶來的低負荷運行、深度進相運行工況日益頻繁,華東區域500kV發電廠頻繁發生因低勵限制器動作導致自動電壓控制系統(AVC)退出運行的情況。根據“兩個細則”,發電廠AVC系統退出運行將面臨調度考核,給電廠帶來經濟損失。
圖1 典型低勵限制器原理模型
結合低勵限制器原理與低勵修正依據,討論低勵修正對低勵限制以及AVC-PQ定值的影響,通過對電廠低勵修正的工程實測數據進行分析,從機組運行的實際情況出發,總結低勵限值設定策略與AVC-PQ定值設置方法,并通過專項試驗在工程應用上驗證其有益效果,提升機組運行的經濟性與安全性。
為解決低勵修正對低勵限制和自動電壓控制系統的影響,本文根據不同電廠和不同應用場景,提出了低勵限值和PQ定值設定的策略。
1 低勵曲線的設定
根據發電廠是否投運自動電壓控制系統的不同情況,考慮低勵修正的影響,本文提出了相應低勵曲線的設定策略,保證發電廠機組安全穩定運行的同時,最大限度發揮其進相能力。
圖2 折線型低勵限制
2 AVC-PQ定值的設定
發電廠對無功功率的需求因所處電網節點而異,本文提出了三種AVC-PQ定值的設定策略,在不同的應用場景采取不同的策略,在確保安全穩定運行的前提下,對電網提供最大程度的無功支撐。
圖3 圓周型低勵限制
本文針對低勵限制動作導致AVC子站系統退出運行的問題,總結了低勵限值與AVC-PQ定值的設定策略,并通過專項試驗驗證了其效果很好,在安全穩定與經濟運行的前提下充分發揮了機組的進相能力,在工程應用方面為電廠AVC子站系統運行優化提供了有益參考。
目前,華東抽蓄電站AVC子站的建設已全面開展,未來將進一步加強AVC子站在抽蓄、光伏等新能源領域工程應用方面的研究工作。
支曉晨, 李玉齊, 邱文俊, 張順仁, 陳曉儀. 低勵修正策略對電廠側自動電壓控制子站系統的影響及其應用[J]. 電氣技術, 2022, 23(1): 78-83. ZHI Xiaochen, LI Yuqi, QIU Wenjun, ZHANG Shunren, CHEN Xiaoyi. Influence of low excitation correction strategy on automatic voltage control substation system at power plant side and its application. Electrical Engineering, 2022, 23(1): 78-83.