    我國6~66kV中壓配電網普遍采用中性點不接地和經消弧線圈接地等非有效接地方式。配電網深入用戶終端,運行與故障工況復雜多變,現有配電網接地故障選線方法難以有效覆蓋不同故障工況。尤其對于配電網頻發的弧光接地故障與高阻接地故障(如樹枝碰線、經橫擔接地、導線跌落瀝青或混凝土路面等),故障特征十分微弱,加之電弧不穩定及負荷諧波干擾等因素影響,其檢測與處理難度較大,現有故障判據對弧光與高阻接地故障誤判率仍較高,導致系統長時間帶接地故障運行,嚴重威脅配電網運行安全。

    隨著配電網電纜線路敷設面積增大,系統電容電流水平逐步上升,長時間帶接地故障運行易使故障發展為相間故障或多點故障;非線性負載及電力電子設備的廣泛接入使干擾因素對故障檢測的影響進一步增強;弧光接地故障易引起全系統過電壓,造成多組變壓器和開關柜燒毀,危及設備及人身安全。

    2019年6月,國家電網公司設備部發布《關于加強大城市配電電纜網單相接地故障快速處置工作的通知》,明確指出應“推廣接地選線跳閘技術,全面提升大城市配電電纜單相接地故障快速處置能力,降低因配電電纜單相接地故障引發電纜通道火災及大面積停電風險”。因此,在配電網發展的新形勢下,有必要研究具備高度自適應性、強魯棒性的配電網接地故障選線方法,增強配電網接地故障防御能力。

    目前國內外主流的配電網接地選線保護方法大致可分為基于穩態特征判據的選線方法、基于暫態特征判據的選線方法和注入信號法。上述方法的保護判據僅基于對單一特征量的分析產生,而配電網運行方式復雜多變,故障條件無法預測,單一的保護判據無法覆蓋所有的接地工況,因此故障選線準確度不高。

    近年來,智能配電網的興起極大地促進了高級配電自動化(Advanced Distribution Automation, ADA)技術的發展。隨著人工智能與大數據技術在各工業領域的普及和應用,基于智能算法的接地故障選線方法成為繼電保護領域的研究熱點,基于神經網絡方法、貝葉斯方法、遺傳算法及粗糙集理論方法等智能保護算法的配電網接地故障選線技術逐漸涌現。

    這些方法憑借良好的數據處理能力在一定程度上提升了故障選線方案的精度和自適應性,但保護判據的形成過程普遍缺乏明確的物理機理,僅通過對海量樣本進行訓練完成故障判斷。在運行方式變化的情況下無法實現對系統運行狀態的全面刻畫,故障判斷結果存在片面性,無法滿足配電網動態環境中繼電保護的自適應性需要。

    有學者提出“故障測度”的概念,綜合選取多種故障判據,要求每個判據依據各自的特征量定量地度量出各元件具有的故障征兆程度,最后由決策環節做出綜合判斷。該綜合判據填補了傳統保護判據不能體現判據自身可靠程度的缺陷,輸出判斷結果的同時能夠提供其他元件的故障跡象信息,為運維人員進行故障處理提供參考。

    針對上述問題,智能電網運行與控制湖南省重點實驗室(長沙理工大學)的研究人員拓展“故障測度”的概念,提出一種基于模糊測度融合診斷的配電網接地故障選線方法,使其含義由各元件故障跡象的橫向比較轉換為某一饋線隸屬于故障狀態或非故障狀態的縱向比較,將系統運行的歷史數據進行模糊聚類分析得到故障模糊測度融合判據,使判據能夠有效覆蓋更多故障工況,并具備對運行條件變化的自適應性。

    長沙理工大學科研團隊提出配電網接地故障選線的新方法

    圖1 10kV配電網接地故障實驗條件

    研究人員指出,本方法提取多種運行工況及不同故障條件下的特征樣本組成歷史特征樣本集,借助模糊C均值聚類算法,以多種故障檢測方法獲取的多源故障信息為指標,將歷史樣本劃分為故障類與非故障類,求取各類別的聚類中心。從不同角度比較待測樣本與歷史特征樣本集的樣本相似程度,形成多種樣本相似性測度判據,進而構成模糊測度融合診斷矩陣;建立多級評判指標體系對模糊測度融合診斷矩陣進行評判,并輸出綜合判據矩陣作為最終保護判據。

    他們表示,PSCAD/EMTDC仿真與10kV真型實驗室測試結果均證明了本方法的有效性,在故障錄波數據失真,部分樣本相似性測度判據發生誤判的情況下,通過多級評判指標體系對模糊測度融合診斷矩陣進行修正,依然能夠準確識別故障樣本,執行正確的故障選線判斷,大幅提升配電網各類接地故障選線的正確率。該方法無需設置保護整定值,可實現接地故障的無整定保護,具有不受系統運行方式變化影響的特點。

    本文編自2022年第3期《電工技術學報》,論文標題為“基于模糊測度融合診斷的配電網接地故障選線”,作者為喻錕、胥鵬博 等。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品男女性高爱| 欧洲成人在线视频| 香蕉成视频片在线观看| 一级毛片无遮挡免费全部| 曰曰鲁夜夜免费播放视频| 成人春色在线观看免费网站| 国内精品51视频在线观看| 国产福利区一区二在线观看| 国产精品麻豆久久99| 欧美日韩在线视频专区免费| 亚洲国产精品久久| 中文字幕久久综合| 一级毛片特级毛片免费的| 日本一级毛片视频网站| 亚洲成熟xxxx| 成人在线网| 国产人妖性视频在线| 国产精品外围在线观看| 黄色三级毛片网站| 1000部啪啪勿入十八免费| 欧美福利一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 1024手机在线观看旧版国产| www.激情555.com| 一级黄色毛片免费看| 久久有精品| 女性特黄一级毛片| 日本在线黄色| 日本黄大片视频在线播放| 午夜国产大片免费观看| 亚洲国产二区三区| 亚洲精品二区| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 米奇精品一区二区三区| 免费特级片| 免费的一级黄色片| 男女一级特黄a大片| 色婷婷亚洲五月色综合色| 免费永久国产在线视频| 乱爱性全过程免费视频| 极品美女aⅴ高清在线观看|