模塊化多電平換流器(modular multilevel converter, MMC)作為電壓源型換流器的一種新拓撲＿有諧波含量低、開關頻率低、損耗低、模塊性強、控制靈活、易于擴展等優點,已經得到廣泛關注和研究,且已應用于諸多工程項目,成為柔性直流輸電領域的主要發展趨勢。由于模塊化多電平換流器子模塊數量較多,包含眾多元件和器件,運行過程中可能會發生故障,導致子模塊失效,引發直流側電壓和電流振蕩、環流增大、輸出畸變等故障,對系統的可靠運行造成不利影響,因此子模塊故障的研究是換流器持續運行的重要保障。
現在已有不少關于子模塊故障類型診斷及定位的研究文獻,分別從理論分析和策略上給出了子模塊故障檢測、定位和保護措施,但對子模塊故障模擬及仿真技術提及較少。目前,關于子模塊故障試驗的工程測試還比較缺乏,使用較多的還是基于實時仿真平臺的控制器硬件在環測試,將柔性直流控制保護系統接入半實物仿真平臺,對控制保護等關鍵設備進行測試和驗證,該測試技術已經在國內投運的多條柔性直流工程中得到應用,并取得良好效果。
然而,基于數字實時仿真平臺的柔性直流控制保護閉環測試系統由于受到子模塊等效建模方法限制,無法精細模擬子模塊的詳細故障,如光纖故障、子模塊過電壓、旁路拒動等多種故障,現有方法僅能模擬子模塊故障的有無,而閥控保護邏輯與子模塊故障類型密切相關,因此能否有效模擬子模塊故障將會影響閥控保護功能測試。
本文針對目前閥控測試中存在的不足,提出一種詳細模擬MMC子模塊故障的測試方法。該方法能夠實現MMC子模塊故障模擬,能夠全面驗證閥控功能、性能及保護邏輯是否正確。
MMC子模塊拓撲如圖1所示。MMC子模塊主要由二極管、IGBT器件、電容等構成。MMC中每個橋臂串聯了大量的子模塊,因此子模塊出現故障的概率也高。從故障機理分析,子模塊故障主要有三種類型:控制觸發故障、控制策略失效故障、子模塊元器件故障。
圖1 MMC子模塊拓?/p>
1)控制觸發故障。
當通信或者子模塊控制器的驅動設備發生故障時,會造成IGBT脈沖觸發有誤。脈沖信號觸發故障包括誤觸發和脈沖丟失,當控制觸發故障發生時,造成的結果是應當關閉的IGBT導通、應當導通的IGBT關閉。假如在某一時刻子模塊上、下管同時導通而導致橋臂直通,此時回路的時間常數非常小,電容將通過回路快速釋放電能,造成子模塊電壓急劇降低,并導致較大的短路電流,若不能及時排除故障,將會導致元器件損壞。
如果應該導通的器件沒有導通可能導致整個子模塊的兩個IGBT器件都處于關斷狀態,雖然此種狀態下子模塊短時間內能正常投入運行,但若不能及時發現,長期下去會使電流一直從與IGBT并聯的二極管通過,這會影響二極管的使用壽命,一旦二極管損壞,子模塊開路,則會破壞該橋臂的穩定性,對整個系統造成影響。
2)控制策略失效故障。
當子模塊均壓策略失效時會造成子模塊過電壓故障。在MMC系統中,大量的子模塊串聯在橋臂上,控制策略失效故障使子模塊電容電壓不能保持很好的動態平衡狀態,容易造成子模塊處于過電壓狀態。
3)子模塊元器件故障。
在子模塊工作過程中,IGBT器件可能會發生開路、短路等故障。IGBT開路故障與觸發脈沖失效的結果是一樣的,短路故障也可等效為脈沖誤觸發。
IGBT短路故障:半橋中任一IGBT短路,會引發對側IGBT導通時橋臂直通,此時回路的時間常數非常小,電容將通過回路快速釋放電能,電壓急劇降低,并導致較高幅值的短路電流,若不及時排除故障,將導致電力電子元器件的損壞。
IGBT開路故障:由圖1子模塊結構可知,g1發生開路故障時,子模塊電容的放電回路被阻斷,電容無法對外電路進行放電。g2發生開路故障,當流經子模塊的電流iarm>0時,g2所在回路被阻斷,電流流通的路徑只剩下VD1,將對電容進行充電。無論g1還是g2發生開路故障,都將導致直流電容充放電異常,同時,由于投切異常,子模塊輸出電壓usm也與正常情況不一致,導致相間環流加劇。
根據子模塊故障發生的情形,采用軟硬件結合的方法來實現場景模擬,對于通信中斷導致脈沖丟失的情況,設計光纖通信中斷程序,即當子模塊正常運行時,人為將鏈路數據置0,此時控制器收不到數據,認為發生光纖通信故障。
對于元器件損壞使IGBT開路和短路導致脈沖誤觸發的情況,設計IGBT和晶閘管誤動和拒動程序。對于均壓控制策略失效導致的子模塊過電壓情況,通過軟件上開發的過電壓程序來模擬過電壓故障。另外對功率板取能電源工作特性也進行了模擬,設計取能電源得電和失電程序,模擬在上電和失電情況下子模塊的運行狀態。
硬件設計思路是在原有仿真系統中加入一臺子模塊故障模擬裝置,該裝置基于現場可編程門陣列(field programmable gate array, FPGA)處理器,包括子模塊故障模擬、通信協議轉換、錄波和功率模塊接口功能。改進后的故障模擬系統如圖2所示。
圖2 改進后的故障模擬系統
與原有的硬件系統相比,新的硬件系統在保證接口匹配和數據傳輸不受影響的情況下,能夠實現多種故障場景的模擬,彌補現有測試方法中的缺陷。
下面分別從硬件和軟件兩個方面闡述設計思路。
2.1 子模塊故障硬件設計
硬件裝置包含18塊FPGA接口板,一塊FPGA錄波板、一塊FPGA主板及背板,內部結構連接如圖3所示。
圖3 故障模擬硬件系統
主控板與外部通過6路高速小型可插拔(small formfactor pluggables, SFP)光纖通信,內部通過背板與接口板通信,控制接口板的低速光纖收發。在測試階段,故障模擬程序會先在FPGA主板中運行,之后將處理結果發送給FPGA接口板,接口板通過低速光纖將數據信息一對一傳送給閥控通道。
此外,硬件系統還配置了上位機后臺,用于實現人機交互操作,與錄波板通過TCP/IP協議通信,在線配置故障類型并啟動故障命令。
2.2 子模塊故障軟件設計
針對不同的子模塊故障類型,在FPGA上開發了相應的故障模擬程序,以下就子模塊不同故障類型實現方法進行說明。
1)電容電壓過電壓故障
子模塊過電壓一般是由于控制系統不穩或者發生暫態故障時導致的過電壓沖擊。模擬過電壓故障,首先在上位機設置子模塊過電壓閾值,然后故障啟動,將該閾值發送給FPGA接口板。FPGA接口板中的故障模擬程序?lái)自仿真模型中的子模塊電壓值與閾值進行比較,當大于閾值時,會產生過電壓狀態并將該信號發送給閥控裝置。
2)光纖通信故障
模擬上行光纖通信中斷故障,上行光纖通信故障為閥控系統接收通信故障,故障模擬程序對應子模塊發送給閥控的數據置為0,此時閥控接收不到任何數據,表現為上行光纖通信故障。模擬下行光纖通信中斷故障,下行光纖通信故障為閥控系統發送通信故障,故障模擬程序收到閥控系統數據后,將數據置0送往仿真機,表現為下行光纖通信故障。
3)取能電源特性模擬
柔性直流換流閥啟動或故障重啟時,只有當功率模塊的電容電壓處于一定范圍內,其控制板才能取電,并實現上下行通信。模擬裝置實時檢測各功率模塊的電容電壓,并在上位機界面設置閾值條件,分別為得電和失電數值。當檢測到的電壓滿足得電閾值條件時,才開通其上下行通信。當檢測到的電壓滿足失電閾值條件時,關閉上下行通信。
4)功率模塊控制板故障
功率模塊控制板在運行過程中可能會出現各種故障,造成功率模塊的誤動或拒動,影響設備的正常運行。功率模塊控制板故障包含IGBT拒動、誤動,晶閘管拒動、誤動。拒動的實現方法是接口模擬裝置在接收到閥控下發的命令后,不響應命令。屏蔽收到的所有閥控命令,向模型發送保持上一次狀態的指令。誤動的實現方法是模擬裝置向模型發送的指令由人為設置,讓IGBT開關按照人為操作去動作。
以上即為模擬不同故障類型的實現方法。在實際應用中,為了和實際現場盡量一致,會在FPGA接口板中嵌入閥控廠家的網表程序,以便模擬控制板功能。為了進一步闡述故障模擬原理,以下以子模塊過電壓故障為例,描述從上位機設置故障到故障觸發返回狀態的實現流程。
過電壓故障模擬流程如圖4所示。在仿真系統正常運行時,從上位機下發某個子模塊的過電壓故障指令,通過錄波板將故障指令傳入FPGA主板程序的對應故障模擬模塊,程序收到指令后,會強行改變對應子模塊故障狀態位,使該子模塊處于過電壓狀態。過電壓數據傳入FPGA接口板后,閥控網表就會監測并判斷出子模塊過電壓狀態,網表程序在上報過電壓故障的同時,會快速地強制將正常控制命令改為故障控制命令,從而禁止該過電壓子模塊繼續運行。
圖4 過電壓故障模擬流程
故障控制命令傳入FPGA主板后,再轉發并作用到仿真機中的MMC模型,使對應子模塊的電壓逐步下降。FPGA主板程序會全程監測過電壓故障置位到子模塊電壓下降的過程,模擬過程結束后再將過電壓數據通過錄波板回傳至上位機,供測試人員分析。
柔性直流輸電(MMC-HVDC)半實物仿真系統如圖5所示,仿真系統由三部分組成:RT-LAB實時仿真平臺、子模塊故障模擬系統及實際工程控制保護裝置。
圖5 MMC-HVDC半實物仿真系統
MMC-HVDC模型在RT-LAB實時仿真平臺上運行,其中交直流主電路在CPU仿真上運行,MMC閥體在FPGA上運行。通過RT-LAB人機交互界面實現模型實時動態數據監視。
子模塊故障模擬系統包括故障模擬裝置和上位機,故障模擬裝置能夠實現MMC子模塊故障模擬、提供功率模塊控制接口、實現協議轉換和錄波。上位機用于信號監視、故障類型配置、啟動。
各系統之間的通信包括以下三個部分:
1)RT-LAB與故障模擬裝置之間采用高速Aurora協議,在上行通信過程中,故障模擬裝置負責將RT-LAB仿真數據發送給閥控裝置,包括子模塊電壓、橋臂電流、故障標志位等。在下行通信過程中,故障模擬裝置負責將閥控裝置發送的每個子模塊的控制脈沖和旁路請求指令傳輸給RT-LAB仿真平臺,控制子模塊的導通和關斷。
2)故障模擬裝置與閥控之間的通信采用自定義光纖通信協議,故障模擬裝置通過低速光口與閥控裝置相連,其中每個子模塊對應一對光纖(一收一發)。為了能與不同閥控廠商的設備對接,在故障模擬裝置FPGA程序中可以嵌入廠家的網表程序。
3)站級控制保護系統與RT-LAB通過IO接口通信,將仿真模型中的交流電壓、電流、橋臂電流、直流電壓、直流電流等數據傳遞給控保裝置,用于控制和后臺顯示。
本文提出的子模塊故障模擬技術在柔性直流閥控裝置出廠測試環節得到了應用和檢驗,該柔性直流系統采用MMC拓撲結構,主回路參數見表1。試驗系統基于RT-LAB仿真平臺,采用上述通信接口搭建,開展模塊過電壓故障、上行光纖通信故障、取能電源特性模擬和控制板故障試驗。
表1 主回路參數
1)模塊過電壓故障。
在故障模擬裝置上位機后臺設置子模塊過電壓閾值,充電過程中當子模塊電壓大于設定的閾值電壓時,過電壓保護動作,系統向控制器發送故障位狀態字,控制器收到反饋后下發旁路指令,相應子模塊被旁路。
試驗過程:不控充電階段,將A相上橋臂第5個子模塊設置1 000V過電壓閾值,當充電超過閾值電壓時過電壓保護動作,子模塊被旁路并進入放電過程,電壓下降。子模塊過電壓故障波形如圖6所示。
圖6 子模塊過電壓故障波形
2)上行光纖通信故障。
其原理是發生故障時,將故障模擬裝置內網表中的光纖發送數據設置為0,閥控接收不到數據,顯示上行通信故障。控制器檢測到上行光纖通信故障后,發出旁路指令給對應子模塊,相應子模塊電壓開始下降。
試驗過程:靜止同步補償器(STATCOM)穩態運行階段,設置B相上橋臂第3到第8個子模塊上行光纖通信故障,并在1.2s時啟動故障,發出旁路指令給相應的子模塊,對應子模塊旁路后電壓開始下降。子模塊上行光纖通信故障波形如圖7所示。
圖7 子模塊上行光纖通信故障波形
3)取能電源特性模擬。
對子模塊取能電源特性進行模擬,在上位機后臺分別設置得電和失電閾值,子模塊電壓上升階段,當電容電壓低于得電閾值時,閥控接收到的電壓為0;當超過該閾值時,閥控接收到的電壓為實際值。在子模塊電壓下降階段,當電容電壓高于失電閾值時,閥控接收到的電壓為實際值;當?shù)陀谠撻撝禃r(shí),閥控接收到的電壓為0,且延遲10ms后,切斷模塊上下行光纖通信。
試驗過程:子模塊充電階段,設置B相上橋臂第1個子模塊得電閾值電壓為500V,設置失電閾值電壓為300V。在交流開關合閘后,當檢測到子模塊電壓大于500V時,將實際電壓送給閥控。斷開交流開關,當子模塊電壓小于300V時,閥控接收到的電壓為0,延遲10ms后關閉光纖通信。子模塊取能電源特性模擬試驗波形如圖8所示。
圖8 子模塊取能電源特性模擬試驗波形
4)控制板故障。
該試驗?zāi)MIGBT的拒動、誤動情況,以及晶閘管旁路的誤動和拒動情況。拒動是指子模塊不響應閥控指令,閥控向模型發送的狀態保持上一次的數據直到故障清除。誤動是指人工輸入閥控指令,讓子模塊按照人為的操作打開和關閉,以下給出兩種典型試驗。
(1)IGBT誤動測試
不控充電階段,設置C相上橋臂第10個子模塊g1誤動故障,g1人為輸入導通指令。充電過程中該子模塊電壓為0,其他子模塊電壓充電正常。清除故障后,被誤動的子模塊電壓開始升高到與其他子模塊保持一致。IGBT誤動故障波形如圖9所示。
圖9 IGBT誤動故障波形
(2)晶閘管旁路拒動測試
在STATCOM運行階段,C相上橋臂前兩個子模塊設置旁路拒動故障,其他子模塊正常旁路。控制器發送旁路指令后,前兩個子模塊電壓持續上升,清除旁路拒動故障后,前兩個子模塊電壓開始下降。晶閘管拒動故障波形如圖10所示。
圖10 晶閘管拒動故障波形
本文針對目前柔性直流工程控制保護裝置硬件在環測試方法無法精確模擬子模塊故障的情況,提出了一種基于故障模擬裝置的MMC子模塊故障仿真試驗技術,該技術在傳統硬件在環測試的基礎上實現了對子模塊的詳細故障模擬,彌補了現有測試手段存在的不足,進一步提升了閥控功能測試和保護邏輯驗證功能,試驗結果表明該仿真技術有效。
本文編自2022年第4期《電氣技術》,論文標題為“模塊化多電平換流器子模塊故障模擬方法”,作者為鄒毅軍、魏明洋。