該標準提出了具有雙隔離斷口及輔助接地開關結構的氣體絕緣金屬封閉開關設備用雙斷口隔離開關(簡稱“GIS用雙斷口隔離開關”),該隔離開關能實現GIS母線、母線出線擴建、耐壓試驗及檢修時原母線不停電,解決GIS故障解體檢修、工程擴建時需申請母線停電的行業難題,通過雙斷口隔離開關的應用有效提升電網運行連續性。
(1)起草單位
中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司檢修試驗中心、國網湖北省電力有限公司、廣東電網有限責任公司電力科學研究院、國網湖北省電力有限公司電力科學研究院、中國電力科學研究院有限公司、廣東電網有限責任公司廣州供電局、廣東電網有限責任公司佛山供電局、湖北省電力勘測設計院有限公司 等。
(2)主要起草人
楊旭、張長虹、殷建剛、黎衛國、王增彬、趙曉鳳、李萬民、任劼帥、李珊珊、李良霄、程子豪、鄒澤起、劉生、宋云燕、汪中漢、謝志楊、高宇、薛皓元、費燁、何順、孫秋芹、巫宗海、王剛、梁鵬、李潭、錢準立 等。
隨著電力技術的進步以及國民經濟的發展,GIS產品在市場上依靠自身結構占地面積小,運行故障率低、重量輕、免維護等一系列優勢得到廣泛應用。但由于自身獨特的結構特點,GIS解體檢修、擴建時,停電需排氣-檢修/擴建-充氣-耐壓試驗,停電時長≥6天。GIS雙母線停電將嚴重影響地方供電,尤其是負荷密集的粵港澳、長三角等區域,停電一天直接經濟損失達數千萬元以上。
為徹底解決GIS擴建、檢修和試驗時需停原母線的行業難題,本標準提出的GIS用雙斷口隔離開關為GIS設備的不停電檢修、擴建及絕緣試驗提供了一種安全可行的解決方案。
本標準所涉及的雙斷口隔離開關設備在西安高壓電器研究院一次性通過全套型式試驗,并經過中國機械工業聯合會組織的產品鑒定,鑒定委員一致認為:“該結構為國內外首創,綜合技術性能達到國際領先水平。研制的GIS用雙斷口隔離開關產品已在國網、南網、中電投、中國電建等集團公司的東方換流站、武漢黃金口變電站、襄陽龐公變電站、分宜發電廠等40多個換流站/變電站應用,應用情況良好,形成了可復制推廣的經驗,具有較高的可操作性。
(1)范圍
本文件規定了氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS,Gas Insulated Metal-enclosed Switchgear,以下簡稱“GIS”)用雙隔離斷口開關設備的正常和特殊使用條件、額定值、設計與結構、型式試驗、出廠試驗、選用導則等方面的要求。
本文件適用于72.5kV及以上電壓等級,額定頻率為50Hz的戶內、戶外、三相共箱式、三相分箱式、采用六氟化硫氣體作為絕緣介質的GIS用雙斷口隔離開關。
(2)規范性引用文件
本文件主要引用的文件主要包括:
(3)術語及定義
對本標準適用的主要術語雙斷口隔離開關、輔助接地開關、過度氣室等進行了定義。
(4)正常和特殊使用條件
對氣體絕緣金屬封閉開關設備用雙斷口隔離開關的使用條件進行了規定。
(5)額定值
規定了雙斷口隔離開關設備及其操動機構和輔助設備的通用額定值,包括額定電壓、(雙斷口隔離開關)額定短路關合電流、(雙斷口隔離開關)額定接觸區、(雙斷口隔離開關)母線轉換電流開合能力的額定值等內容。
(6)設計與結構
規定了氣體絕緣金屬封閉開關設備用雙斷口隔離開關應在母線擴建、饋線擴建、耐壓試驗及檢修時保證原母線不停電的一般要求,對雙斷口隔離開關、輔助接地開關、過渡隔室等34項結構規定了技術要求。
(7)型式試驗
雙斷口隔離開關及其操動機構和輔助設備應進行的型式試驗項目和要求進行了規定。
(8)出廠試驗
雙斷口隔離開關及其操動機構和輔助設備應進行的出廠試驗項目和要求進行了規定。
(9)選用導則
規定了根據工程具體條件、短路和過電壓、擴建接口等要求,并考慮遠期發展,選用安全可靠、技術先進、經濟合理的產品,規定了技術和環境條件的選擇要求。
(10)運輸、儲存、安裝
規定了雙隔離斷口運輸、儲存、安裝方面的要求。
(11)安全
對雙斷口隔離開關所特有的雙隔離斷口結構與輔助接地開關機構在制造廠商的預防措施與用戶的預防措施兩方面進行規范。
(1)使用對象
具有GIS設備不停電擴建、檢修及試驗的電廠、變電站或換流站。
(2)適用范圍
本文件適用于72.5kV及以上電壓等級,額定頻率為50Hz的戶內、戶外、三相共箱式、三相分箱式、采用六氟化硫氣體作為絕緣介質的GIS用雙斷口隔離開關。