該標準規范了特高壓輸電線路800mm2及以上大截面積導線帶電作業用專用夾具的型式、分類、技術要求、檢驗規則和試驗方法,為帶電作業用大截面導線專用夾具的設計和生產提供依據,促進特高壓帶電作業能力的提升,保障特高壓輸電線路的安全穩定運行。
起草單位:國網重慶市電力公司電力科學研究院、國網重慶市電力公司、國網重慶市電力公司超高壓分公司、國網電力科學研究院武漢南瑞責任有限公司、國網福建省電力有限公司電力科學研究院、重慶郵電大學、重慶理工大學、漢中群峰機械制造有限公司。
主要起草人:張海兵、周慶、陳俊吉、余林峰、黃友聰、曾國華、胡應華、李子東、畢茂強、龍虹毓、王曉飛、吳海濤、包健康、王陵宇、羅蘭元、吳照國。
我國特高壓輸電線路逐步快速發展,特高壓線路的運行維護要求也越來越高,由于傳輸容量大的特點,特高壓輸電線路通常難以停電檢修,特別是對一些小型缺陷需要通過帶電作業來進行消除。
目前國內外尚沒有800 mm2 及以上大截面導線帶電作業用專用夾具的相關標準,對特高壓800 mm2 及以上大截面導線帶電更換導線側連接金具時,導線側無著力點,更換連接金具時存在困難,部分廠家根據小截面導線卡具的應用經驗,研發制造了帶電作業專用大截面導線專用夾具,但當前缺少帶電作業用大截面導線專用夾具的標準、規范,造成特高壓帶電作業存在安全隱患,亟需通過制定標準規范其設計、試驗、檢驗等。
因此,本標準的制定為帶電作業用大截面導線專用夾具的設計和生產提供了依據,有力推動特高壓輸電線路帶電作業的安全提升。
從內容上來看,該標準主要包含以下幾個部分:
(1)范圍
本標準規定了架空輸電線路帶電作業用大截面導線專用夾具的型號和規格、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志和包裝。
本文件適用于架空輸電線路帶電作業用800mm2及以上截面積導線專用夾具。
(2)規范性引用文件
(3)術語和定義
包括大截面導線和帶電作業用導線專用夾具的定義。
(4)型號和規格
規定了了專用夾具的型號和規格標示。
(5)技術要求
主要包括包括專用夾具的結構、尺寸、技術性能和材質要求。
(6)試驗方法
主要包括專用夾具的外觀及尺寸檢查、滑移試驗、擠壓試驗和抗拉試驗。
(7)檢驗規則
包括型式試驗、出廠檢驗和抽樣試驗。
(8)標志、包裝
該標準規范了帶電作業用大截面導線專用夾具的技術要求,該標準效益主要體現在:
(1)填補行業空白。填補了特高壓800mm2及以上大截面導線帶電更換導線側連接金具缺乏專用工具的不足,促進特高壓帶電作業能力的提升。