中國電工技術學會團體標準T/CES 114-2022《智能型特高頻局部放電在線監測裝置技術規范》由中國電工技術學會標準工作委員會歸口,國網山東省電力公司超高壓公司牽頭編制完成。
該標準規定了規定了智能型特高頻局部放電在線監測裝置的組成、技術要求、試驗項目及要求、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存要求。適用于安裝在GIS設備上的智能型特高頻局部放電在線監測裝置,作為該裝置設計、生產、選型、檢測、試驗等的依據,其他變電設備參照執行。
起草單位為國網山東省電力公司超高壓公司、中國電力科學研究院、國網山東省電力公司、國網山東省電力公司電力科學研究院、上海交通大學、上海格魯布科技有限公司、成都恒銳智科數字技術有限公司、上海駒電電氣科技有限公司。
主要起草人為馮新巖、趙廷志、孫佑飛、毛琨、楊曉濱、史偉波、許淵、任敬國、李龍龍、喬木、李杰、王輝、李超、張海杰、丁晶、張達、盧志海、崔勇、沈道義、王文森、李承振、劉晗、李晏。
特高頻在線監測技術在GIS設備局部放電監測方面具有顯著優勢。然而,傳統特高頻在線監測裝置,抗干擾手段有限,對外部放電類干擾誤報頻繁;無法對放電源定位,只能報警后由人員到現場進行定位;需定期對裝置進行檢測,以避免裝置自身故障。
為解決上述問題,提升特高頻在線監測裝置可靠性,本文件提出了一種智能型特高頻在線監測裝置,它采用高性能檢波器與高采樣率,在現有監測裝置基礎上,增加了到達時差法抗干擾、到達時差法自動定位、通道完整性自檢等功能,提升了在線監測裝置的性能,現場應用取得良好效果。
為推廣該技術,提升特高頻在線監測裝置技術水平,減少GIS設備局部放電在線監測誤報、漏報問題,特編寫此技術規范。本文件規定了智能型特高頻局部放電在線監測裝置的組成、技術要求、試驗項目及要求、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存要求。
本文件主要技術內容如下:
術語部分。本標準主要參考了DL/T1498.4中界定的術語和定義,“智能型特高頻在線監測裝置”“到達時間差”“到達時間差法抗干擾”“到達時間差法自動定位”“通道完好性自檢”等術語是本標準的術語。
監測裝置組成部分。本部分對智能型特高頻局部放電在線監測裝置的組成進行了建議,主要由傳感器單元、射頻開關單元、信號處理單元、信號發生單元、分析診斷單元五部分組成。
技術要求部分。本部分主要對監測裝置的通用技術要求、安全性要求、功能要求、性能要求作了描述和規定。
試驗項目及要求部分。本分部主要對監測裝置的通用技術試驗、安全性檢查、功能檢驗、性能試驗進行了描述。
檢驗規則部分。本部分主要對監測裝置的檢驗類別、型式試驗、出廠試驗、交接試驗、例行試驗等方面進行了要求和規定。
標志、包裝、運輸和貯存部分。本部分主要對監測裝置的標志、包裝、運輸和貯存進行了規定。
附錄部分。本部分對特高頻在線監測裝置定期自檢原理、到達時間差法抗干擾試驗方法進行了描述。
本標準實施后,增加了特高頻在線監測裝置到達時間差法抗干擾、達時間差法自動定位、通道完好性自檢、沿面偶發信號預警等功能,解決了GIS設備局部放電誤報、漏報等問題。極大的提升了特高頻在線監測裝置性能,提升GIS設備健康管理能力。
填補了智能型特高頻局部放電在線監測裝置的空白,促進產業結構調整與優化升級。