抽水蓄能電站具備消納新能源、削峰填谷、增強電網穩定性和應急供電等多重作用。為實現“雙碳”目標,“十四五”現代能源體系規劃中提出力爭到2025年,抽水蓄能裝機容量達到6200萬kW以上、在建裝機容量達到6000萬kW左右,抽水蓄能迎來高速發展。
靜止變頻器(static frequency converter, SFC)是抽水蓄能電站的關鍵輔機設備,主要用于水泵工況起動機組,其運行可靠性直接決定機組的安全穩定運行水平。
SFC由控制部分、換流橋功率部分及配套一次設備組成,換流橋采用晶閘管器件,其冷卻方式即為SFC冷卻方式。目前,國內在運設備包括風冷型和水冷型兩種。本文從系統設計、功率輸出能力、能效水平、可靠性及運行維護等方面對兩種冷卻方式SFC進行對比研究,為抽蓄電站SFC的選擇提供參考。
SFC主要功能是將工頻電源轉換為變頻電源,拖動抽蓄機組從靜止到額定轉速。SFC系統組成示意圖如圖1所示。風冷型SFC冷卻系統主要由風機、風冷型散熱器及風壓繼電器等監測元件組成。風冷型散熱器通常采用帶翅片的型材散熱器或熱管散熱器。當晶閘管工作時,散熱器將晶閘管熱量傳導至翅片,翅片布置于風道中,通過風機完成與空氣的熱量交換。
圖1 SFC系統組成示意圖
水冷型SFC冷卻系統由內、外水冷系統組成。內水冷系統包括水冷型散熱器、水泵、穩壓設備、去離子支路,以及溫度、壓力、電導率等表計。外水冷系統通常配置三通閥和壓力表計等,水冷型散熱器通常采用帶水道的型材散熱器。流過散熱器的冷卻水對晶閘管進行冷卻,然后通過板式換熱器與外水冷系統進行熱量交換,最終由外水冷系統將晶閘管發熱量帶走。SFC換流橋晶閘管散熱器如圖2所示。
圖2 SFC換流橋晶閘管散熱器
2.1 系統設計對比
目前在建抽蓄機組單機容量主要為250~400MW,對應SFC容量在15~30MW,在該容量范圍內,風冷型SFC和水冷型SFC設計方案不同。對于風冷型SFC,考慮到柜體尺寸限制,為滿足功率輸出,系統絕緣水平通常在10kV以內,SFC工作電流根據輸出功率設計。對于水冷型SFC,由于水冷散熱器熱阻系數較低,工作電流較風冷型SFC大,系統絕緣水平通常在6kV以內。
現采用抽蓄電站最常見的12-6脈動拓撲,基于相同的電壓安全系數及轉矩脈動原則,設計風冷型及水冷型SFC系統,設計方案技術參數詳見表1。
從表1中設計方案可以看出,風冷型SFC采用高直流電壓、小直流電流方案,直流電壓高增加了橋臂晶閘管串聯數量,直流電流小降低了晶閘管發熱量,與之配套的電纜、銅排截面積選型較小。水冷型SFC采用低直流電壓、大直流電流方案,直流電壓低可以減少單臂晶閘管串聯數量,直流電流大增加了晶閘管發熱量,與之配套的電纜、銅排截面積選型較大。
表1 技術參數
2.2 功率輸出能力對比(略)
SFC功率輸出能力主要體現在一定輸出功率下的功率因數水平,以及影響功率因數的相關變量。作者就SFC起機過程中的兩個不同階段對功率因數進行了分析。
他們研究認為:1)在脈沖換相階段,風冷型及水冷型SFC系統換相總時間類似,等效換相重疊角水平類似,所以輸出功率水平相同;2)在負載換相階段,輸出變壓器接入系統工作,風冷型SFC及水冷型SFC電壓及電流工作在其設計值。由仿真結果可知,換相重疊角在類似水平,所以輸出的功率水平類似。
2.3 系統效能對比
水冷型SFC系統和風冷型SFC系統由于設計參數差異,能效參數存在區別,發熱量越高,能效參數越差。SFC系統的發熱量主要來自晶閘管損耗、直流電抗器損耗及輸入/輸出變壓器損耗等,現以30MW容量SFC系統為例進行能效分析,各部分發熱量見表2。
表2 發熱量參數
綜上分析,兩種類型SFC的發熱量差異主要體現在晶閘管部分,風冷型SFC晶閘管發熱量占系統容量的0.56%,水冷型SFC晶閘管發熱量占系統容量的0.66%,水冷型SFC晶閘管發熱量比風冷型SFC高30kW,約17.9%,水冷型SFC總發熱量比風冷型SFC高37kW,約11.3%,所以風冷型SFC系統效能更優。
2.4 可靠性對比
水冷型SFC冷卻系統復雜度高,故障率相對較高,尤其是易出現漏水、電導率異常、壓力異常等問題。水冷型SFC需要外冷卻水,若電站下庫深度較淺,技術供水或公共供水處距離水面較近,夏季天氣炎熱,外冷水水溫接近環境溫度,不利于與內冷水換熱。而冬季,在北方地區,下庫水溫可低至5℃左右,可能會使內水冷水溫下降至露點溫度以下,若無防凝露措施,閥組會出現凝露現象,引起閥組短路。
風冷型SFC冷卻系統構成簡單,故障率極低。風冷型SFC采用空氣換熱,需配置環境溫度治理設備,維持SFC小室溫度在其工作范圍。SFC設備不受廠房外環境溫度影響,穩定性更高。
2.5 運行維護對比
水冷型SFC冷卻系統需要定期進行補氣或補水工作,無法做到免維護。每年定檢運行維護工作難度較大,如泵的機油更換、穩壓罐的壓力檢測、過濾器的濾網更換等,不僅需要一定的專業知識,且運維工作量遠高于風冷型SFC冷卻系統。
風冷型SFC冷卻系統運行穩定性高,基本做到免維護,每年定檢工作主要是風機電源回路測量及柜門濾網更換等,運維工作量小,并且難度低。
2.6 經濟性對比
風冷型及水冷型SFC經濟性對比可以從三個方面來看。
首先,從冷卻系統對比來看,水冷系統包含水泵、穩壓設備、去離子設備及相應表計、管路等設備成本,遠高于風冷型SFC配置的風機及監測元件成本。
其次,從SFC運行需求來看,水冷型SFC通常采用水-水冷卻方式,外水冷系統需要從電站公共供水系統敷設管道到SFC小室,并設置相關的閥門及表計;風冷型SFC將與散熱器換熱的空氣排到SFC小室,需要配置空調或排扇等冷卻設備,設備及施工費用總體低于水冷型SFC。
最后,風冷型SFC冷卻系統基本可以做到免維護,運維成本極低;水冷型SFC運維工作相對復雜,日常運行中需要補水補氣,與此同時需要對水泵及去離子罐中的樹脂進行定期維護,維護成本較高。
綜上所述,風冷型SFC設備的經濟性相對較好。
本文從系統設計、功率輸出能力、能效指標、可靠性及運行維護等方面對風冷型SFC系統及水冷型SFC系統進行對比分析。
系統設計方面,相同電壓水平的水冷型SFC輸出功率設計值更高;功率輸出能力方面,系統容量相同時,二者在脈沖換相階段及負載換相階段的功率因數水平相同,輸出功率水平類似;系統效能方面,根據器件發熱特點,風冷型SFC優于水冷型SFC;可靠性方面,風冷型SFC冷卻系統配置簡單,且不受廠房外的環境影響,可靠性更高;運行維護方面,風冷型SFC系統運維工作簡單,且運維工作量小。
本文編自2022年第7期《電氣技術》,論文標題為“風冷型及水冷型靜止變頻器設備對比研究”,作者為漫自強、劉歡 等。