(1)起草單位
上海電器科學研究院、上海電器科學研究所(集團)有限公司、常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠)、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、浙江正泰電器股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、浙江百宸電氣有限公司。
(2)主要起草人
尹天文、季慧玉、陳正馨、黃兢業、馮玉峰、薛建虎、馬世剛、謝建波、廖傳燦、易穎、楊劍鋒。
低壓斷路器作為智能化水平相對較高的低壓電器設備,在融合新一代數字化和網絡化技術基礎上,具有電氣測量及報警、狀態感知、故障及歷史記錄、診斷維護等功能,因此已具備一定的健康狀態指示功能。
目前低壓電器行業的主流企業在低壓斷路器的功能中涉及了一些健康管理,如壽命預測、故障預警等的概念,但由于對健康管理的定義,所包含的內容,尚未有統一和明確的表述,并且支撐該功能的低壓斷路器各項指標尚未在行業內形成共識,因此迫切需要開展低壓斷路器健康管理標準工作。
(1)范圍
本標準規定了低壓斷路器(以下簡稱斷路器)健康管理的術語和定義、技術要求及功能應用。本文件適用于通過斷路器內置電子式控制器和/或系統平臺進行斷路器的健康管理。本標準中對低壓斷路器給出了健康狀態評估流程、劃分了健康狀態等級、規定了健康狀態參數等。
(2)規范性引用文件
本標準主要引用的文件主要包括:
(3)術語及定義
主要包括健康管理、健康狀態、健康度、剩余壽命的定義。
(4)技術要求
考慮斷路器從投入運行開始至當前的健康狀態評估,規定設備的數據采集、數據傳輸、數據處理、狀態監測、健康狀態評估等數據和分級,還包括故障監測、維護決策等。
(5)功能應用
通過系統平臺進行健康狀態監測、故障預警、健康度顯示、預測性維護等。
本標準的制定填補了低壓斷路器健康管理領域的空白,有助于統一行業對低壓斷路器健康管理的定義和要求,指導企業及用戶通過健康管理的應用實現低壓斷路器的狀態監測、故障預警及健康度評估,有效提升配用電系統用電可靠性。還可通過系統平臺或利用互聯網技術如工業互聯網進行遠程運維、預測性維護,降低配用電系統整體運維成本。