在應對大容量和遠距離輸電需求方面,高壓直流輸電具有明顯優勢。作為高壓直流輸電的核心裝備之一,換流變壓器起到連接交流電路和直流電路的重要作用。換流變壓器在實際運行時,繞組勵磁電流中通常會包含諧波分量和直流分量。由于諧波分量產生諧波漏磁場,會使得結構件中的雜散損耗也相應得到增加,更容易出現局部過熱問題。
直流偏磁會導致換流變壓器的勵磁電流畸變,引起鐵心振動以及噪聲加劇等問題。因此,研究換流變壓器在含有諧波和直流偏磁下的雜散損耗具有重要意義。而目前對大型電力變壓器雜散損耗問題的研究,多是單獨考慮諧波或直流偏磁的影響,缺少對兩者共同作用時變壓器漏磁場和雜散損耗的研究。
為研究電力變壓器疊片式磁屏蔽在諧波和直流偏磁條件下的雜散損耗,省部共建電工裝備可靠性與智能化國家重點實驗室(河北工業大學)、保變電氣輸變電技術研究院的科研人員張長庚、田亞坤、李永建 等,在2022年第15期《電工技術學報》上撰文,對TEAM P21基準族(V.2009)進行拓展改進,針對國際電磁場計算學會(International Compumag Society, ICS)批準的TEAM P21e(V.2021)基準模型問題進行了實驗和模擬計算。
圖1 雜散損耗測量平臺
他們增加激勵線圈匝數,增大導線截面積和磁屏蔽疊片的尺寸。搭建變壓器雜散損耗測量平臺,提出并實現了諧波及直流偏磁下雜散損耗的測量方法。測量得到取向硅鋼片在諧波和直流偏磁下的磁性能數據,完成了復雜激勵條件下雜散場和損耗的多工況三維瞬態有限元計算。通過的對比,驗證了測量方法及仿真計算的有效性。
圖2 磁性能測量系統
研究人員結合雜散場和損耗的仿真與實驗結果,分析了諧波和直流偏磁下雜散損耗的分布及其影響,得到以下結果及結論:
1)測量得到了硅鋼片在不同諧波和直流偏磁下的磁特性數據和損耗曲線,諧波次數增加和直流磁場增大都會引起損耗的增加。
2)驗證磁通補償法在諧波和直流偏磁下的準確性并完成了雜散損耗的實驗測量;建立實際模型對應的三維仿真模型,計算得到了電力變壓器磁屏蔽在諧波和直流偏磁下的雜散損耗,仿真結果和實驗結果具有較好的一致性。
3)當激勵中含有諧波和直流偏磁時,采用實際工況對應的磁性能和損耗數據的雜散損耗計算結果更為準確,而忽略諧波和直流偏磁影響的正弦激勵下磁性能和損耗數據將不再適用。
4)硅鋼疊片中的雜散損耗隨著疊片到激勵線圈距離的增大而減小,主要分布在前5片中;硅鋼疊片的附加損耗在雜散損耗中所占比例較大,且易受諧波和直流偏磁影響。
他們最后表示,這些研究成果有助于變壓器磁屏蔽的優化設計和提高電磁設備的可靠性,對電力變壓器磁屏蔽的優化設計具有一定的參考意義。
本文編自2022年第15期《電工技術學報》,論文標題為“諧波及直流偏磁下變壓器疊片式磁屏蔽雜散損耗模擬與驗證”。本課題得到國家自然科學基金、國家自然科學基金重大研究計劃重點支持項目和河北省創新群體項目的支持。