隨著特高壓、遠距離直流輸電工程的不斷發展,電力系統對大容量動態無功支撐能力的要求越來越高。在此背景下,新一代調相機憑借其容量大、維護少、瞬時無功支撐能力強、暫態無功響應快的特點,成為直流輸電工程中最重要的無功補償設備,發揮著電壓支撐作用。
電力系統的電氣量是指通過電壓、電流互感器等采集獲取到的電氣參數。由電氣量構成的保護,稱為電氣量保護。與之相對應的非電量,通常是指電力系統中一次設備的瓦斯、溫度、壓力等參數。非電量保護是大型變壓器、調相機的常見后備保護,其與電量保護的原理不同,可以和電量保護配合構成更完善的保護,因而得到廣泛應用。
就地儀表采集到的調相機相關熱工保護信號通常接入分散控制系統(distributed control system, DCS)裝置,由DCS完成三取二邏輯處理后再輸出3路熱工保護信號至三取二裝置,最后由三取二裝置完成判斷后動作跳閘。整個過程中存在兩次三取二計算,并且DCS輸出的3個熱工信號為同源,存在單一故障導致“三取二”失效的情況。
為了簡化信號傳輸鏈路,提高保護動作的可靠性和保護運維便利性,需要對調相機熱工保護方案進行改進。通過使DCS和熱工保護完全解耦,并將熱工保護整體遷移至非電量保護裝置,可進一步提高熱工保護可靠性。
本文結合熱工保護和非電量保護的特性,設計一種集熱工保護和非電量保護于一體的保護裝置,給出各個重要保護動作元件的設計方案和運算邏輯,并針對保護可靠性,提出二次回路和出口的設計思路。采用該非電量保護裝置,可大大提高熱工保護的可靠性,并簡化二次設備的運維復雜度,減少后續現場運維人員的工作量。
目前,直流輸電工程中廣泛采用“三取二”保護邏輯,提高了保護動作的可靠性。鑒于調相機在高壓輸電工程中的重要性,通常也采用三取二的跳閘邏輯提高保護動作的可靠性。調相機工程中的熱工信號接入DCS后的信號傳遞示意圖如圖1所示。
圖1 熱工信號接入DCS后的信號傳遞示意
由圖1可知,3組熱工信號直接接入DCS,由DCS進行三取二等邏輯運算后輸出動作信號,并將輸出節點擴展成3組后接入三取二裝置,最后由三取二裝置完成動作出口。
從信號傳遞示意圖來看,采用熱工信號接入DCS的方案存在單一回路或者裝置異常導致整個三取二失效的可能性。為解決這一問題,將熱工保護和DCS解耦,同時將熱工信號接入非電量保護裝置。改進后的熱工及非電量保護信號接入示意圖如圖2所示。
圖2改進后熱工及非電量保護信號接入圖
由圖2可知,集成熱工功能的非電量保護裝置需配置三臺,分別為C1套、C2套和C3套。三取二裝置需要配置兩臺,分別為A套和B套。所有模擬量和開關量的采集由熱工及非電量保護裝置完成,所有三取二邏輯由三取二保護裝置完成,最終由后者出口跳閘。此方案工程適應性較強,無論是新建站還是改造站都便于實施。
為了避免兩個以上不同類型非電量或者熱工信號同時出現故障導致保護誤動的情況,熱工及非電量保護裝置給三取二裝置發送的為各個熱工或者非電量信號,由三取二裝置完成同一類型信號的判斷后動作跳閘。
三取二保護裝置的每個動作元件都有三個模式,分別為三取二模式、二取一模式和一取一模式,具體如下。
三取二模式:?jiǎn)闻_(tái)熱工及非電量保護裝置動作情況下,三取二保護裝置可靠不動作。在兩臺熱工及非電量保護裝置動作情況下,三取二保護裝置要可靠動作。
二取一模式:當一臺熱工及非電量保護裝置異常,另兩臺熱工及非電量保護裝置任一動作時,三取二保護裝置要可靠動作。
一取一模式:極端情況,當兩臺熱工及非電量保護裝置均異常,最后一臺熱工及非電量保護裝置動作時,三取二保護裝置要可靠動作。
此外,熱工信號由就地儀表采集后經轉換裝置可同時發送至熱工及非電量保護裝置和DCS。同時,三取二裝置也支持與DCS的通信,可發送各類告警和動作信號。通過上述接口及協同工作,DCS可實現對重要信號及動作的監視、告警和控制。
非電量信號可分為跳閘類非電量信號和非跳閘類非電量信號,采集自調相機工程中主變壓器和勵磁變壓器的本體,可直接或者通過轉換裝置轉換后,經二次回路接入保護裝置的非電量重動模塊。信號變位時經過重動模塊輸出中央信號、遠方信號和事件記錄三對信號接點,其中,中央信號接點有磁保持功能,即當非電量信號返回后,中央信號接點保持導通直至按下相應的復歸按鈕,其他出口接點則立即返回。
由于變壓器針對不同的非電量信號可繼續運行的時間有所不同,因此設計非電量延時動作元件。對于需要延時跳閘的非電量信號,除了能重動及輸出上述三對接點外,在滿足設定的延時邏輯后,能發送相應的延時動作報文或者啟動專門的跳閘繼電器出口。需要延時跳閘的非電量開入信號原理如圖3所示。非電量延時保護邏輯如圖4所示,非電量延時保護元件受軟硬壓板控制,可單獨出口,不受重動繼電器影響。
圖3 需延時跳閘的非電量開入信號原理
圖4 非電量延時保護邏輯
為了配合三取二設計,非電量開入和非電量延時動作信號可分別輸出,可通過硬接點或光纖發送至各三取二裝置。
調相機按冷卻方式可分為空冷機組和雙水內冷機組,兩種方式因冷卻原理和結構的差異,導致熱工保護也存在不同。在設計熱工保護時需要考慮兼容調相機不同的冷卻模式。
3.1 溫度異常保護
裝置有可進行溫度采集的測量模塊,含有多組獨立通道,可分別接入不同溫度測量信號。溫度采集模塊主要用于采集出線端和非出線端軸瓦溫度,考慮到軸瓦溫度不會短時突變,因此當采集的溫度變化率大于最大溫度變化率定值,或者溫度采樣信號超出采樣范圍時,置品質異常。
溫度品質判據表達式為
溫度異常保護動作判據為:采集溫度大于溫度異常動作定值。當保護軟壓板、功能控制字投入且采樣品質正常條件下,溫度監視元件判據滿足時,溫度監視保護經延時動作。溫度異常保護動作邏輯如圖5所示。
圖5 溫度異常保護動作邏輯
此外,多通道的溫度測量信號均設置包含獨立定值的保護元件,滿足多組監視需求。
3.2 油位異常保護
裝置具有可進行潤滑油主油箱液位采集的模塊,同樣含有多組獨立通道,通過采集的4~20mA直流電流信號反映油位情況。當采集的小電流信號出現超出4~20mA范圍等異常時會導致品質異常。
油位異常保護還設置了“油位監視功能切換”定值,以滿足對液位過高或過低不同的判斷需求。油位異常保護判據為:“油位監視功能切換”定值整定為過量保護時,通過小電流信號計算出的位置值大于動作定值;“油位監視功能切換”定值整定為欠量保護時,通過小電流信號計算出的位置值小于動作定值。當保護軟壓板、功能控制字投入且采樣品質正常條件下,油位異常保護元件判據滿足時,油位監視保護經延時動作。油位異常保護動作邏輯如圖6所示。
圖6 油位異常保護動作邏輯
此外,多通道的4~20mA直流信號均設置獨立保護元件,同樣支持獨立定值,滿足多組監視需求。
3.3 轉子水流量低保護
機組的轉速探頭采集到轉速后會轉換為小電流信號發送給保護裝置,裝置利用4~20mA直流采集模塊采集轉速值,當小電流信號超出采樣范圍時則認為當前采集的轉速品質異常。
通過就地壓差開關獲得轉子水壓力,若小于設定值,則送出一組開關量信號到保護裝置,即轉子水流量低開入。
只有當轉速較高,同時轉子線圈進水流量低時,才認為是機組發生異常。因此,轉速高需要配合轉子水流量低開入構成轉子水流量低保護。
轉子水流量低保護的判據為:通過小電流信號計算出的轉速大于動作定值,且有轉子水流量低開入。保護軟壓板、功能控制字投入且采樣品質正常條件下,滿足轉子水流量低保護的判據時,保護裝置經延時動作出口。轉子水流量低保護動作邏輯如圖7所示。
圖7 轉子水流量低保護動作邏輯
3.4 熱工開入經延時跳閘
調相機組的一部分熱工信號經就地儀表采集后,通過二次回路直接以開關量的方式接入熱工及非電量保護裝置,由裝置經防抖延時等處理后用于保護動作跳閘。以雙水內冷機組和空冷機組為例,常見用于熱工保護的信號見表1。
表1 熱工保護常用信號
為進一步提高可靠性,集成熱工功能的非電量保護裝置采用雙電源模塊設計,并確保接入單臺保護裝置的兩個電源模塊的交流電來自不同電源屏,任一電源丟失的情況下,不影響裝置正常運行,并給出電源異常告警報文。
通常站內開入電源也來自兩路不同電源屏,開入電源接入方式如圖8所示。由圖8可知,C1套非電量保護裝置開入電源采用第一段直流電源供電,C2套非電量保護裝置開入電源采用第二段直流電源供電,C3套非電量保護裝置開入電源采用一、二段切換后直流電源供電,C3非電量保護屏中需配置直流電源自動切換模塊。
圖8 開入電源接入方式
采用雙電源模塊和雙開入電源接入方式時,單一電源缺失可保證三臺裝置都能繼續正常運行,但此時三臺非電量保護裝置中必然有一臺保護裝置的開入電源消失。如圖8中的開入電源1缺失,C3套非電量保護裝置的開入電源經電壓切換裝置由開入電源2供電,C1套非電量保護裝置開入電源缺失。
考慮到非電量保護裝置的開入電源對保護動作的重要性,設計具備電源監視功能的非電量和熱工保護開入模塊,三取二通道中發送開關量的同時也會發送開入電源是否異常的信號。當與保護功能相關的開入電源異常時,三取二保護裝置將保護功能由三取二模式切換為二取一模式,保證極端工況下保護能可靠動作出口。
為了將熱工保護遷移至非電量保護裝置,并進一步提高保護可靠性,設計了集成熱工功能的非電量保護裝置,保留了原有非電量保護的特點,并支持非電量開入的數字化通信。同時,還設計了針對熱工保護特點的保護動作元件,兼容多類采樣模擬量接入,設計保護動作邏輯。最后通過提高輸入、輸出可靠性來提高保護動作的可靠性,降低保護拒動或誤動風險。
采用該設計的集成熱工功能的非電量保護裝置已經在調相機工程中得到試點應用,目前對于老舊站的升級改造還需要進一步研究和完善。將熱工保護集成至非電量保護,同樣有助于未來調相機熱工和非電量保護的標準化設計。
本文編自2022年第10期《電氣技術》,論文標題為“集成熱工功能的調相機組非電量保護裝置設計”,作者為孫仲民、張曉宇 等。