在變電站建設中,不可避免的會出現站用電系統的低壓動力電纜、控制電纜、通信電纜和繼電保護、自動化系統使用的光纜同溝敷設。動力電纜運行中會產生一定的熱量,加上其它各種原因,萬一其中一根電纜起火,就會迅速延燃。電纜著火不僅能燒毀電纜自身,而且連帶燒毀控纜、光纜,造成電網事故。因此,電纜溝的綜合防火措施是否可靠,對電網的安全運行具有非常重要的意義。
變電站投運時,電纜溝的防火措施比較單一,僅采用阻火墻來防止火災蔓延。阻火墻大多是采用防火磚加防火隔板進行電纜溝隔斷。
其不足之處有:
變電站電纜溝的防火,必須從源頭做起。主要有以下幾個方面:
我們采取的措施是:將所有的低壓動力電纜移到電纜溝最上層支架上敷設,并在其下面鋪防火隔板(如圖1所示)。可以在動力電纜起火時,減輕其對控制電纜及保護、通信等重要二次電(光)纜的威脅。
圖1
圖2
電纜溝防火,一般可以采用封、堵、涂、隔、包等措施防止電纜延燃。防火涂料具有涂層薄、不影響正常散熱,同時能起到良好的隔熱阻燃效果等特點,但對于室外電纜溝來講,涂層有效期很短。因此,對電纜不宜大量采用涂刷防火涂料的方式阻燃,而應采用封、堵、隔的方式。同時,應注意以下問題:
(1)電纜進入電纜溝、電纜隧道、電纜槽盒;電纜夾層的管口要嚴密進行防火封堵,防止單根電纜或少量電纜著火而引燃大量電纜。
(2)必須保證防火封堵的嚴密性、厚度。防火封堵不嚴密就失去了封堵作用,特別是電纜集中的地方,最好用軟堵料以保證封堵嚴實。維護檢查時,應及時將破壞的封堵還原。封堵材料厚度不夠,電纜著火后火勢會穿過封堵的材料串延燃燒。
(3)防火封堵層要有足夠的機械強度。因為電纜著火特別是發生電氣短路,會引起空氣的迅猛膨脹而產生一定的沖力,破壞機械強度低的防火封堵層,使防火封堵失去作用。
阻火墻采用防火包、防火泥、防火隔板組合制作。阻火板的4邊有角鋼框架,使阻火墻具有足夠的強度。防火墻上開有用于電纜穿過的穿孔,并預留有適當數量的電纜穿孔,使用防火泥封堵。
在防火墻底部留有水流通道,便于電纜溝積水及時排出。防火墻處采用透明的玻璃鋼蓋板。將動力電纜和控制電纜間的防火隔板使用角鐵連接并固定(見圖1、圖2)。
1 阻火封堵嚴密,維護方便
防火墻兩側的穿線孔上固定有電纜封堵板,這樣將封堵防火墻上的穿線孔的有機堵料固定在穿線孔內,保證了有機堵料與電纜之間保持密封狀態,同時減小了維護、維修成本。
2 有足夠的機械強度,兼顧排水,不易受潮
阻火墻是由相對的兩層防火板和填裝在兩層防火板之間的防火材料組成,在防火板的4邊安裝有角鋼框架,有足夠的機械強度。阻火墻底部留有排水通道,且防火材料不易受潮。
3 檢查維護方便
選用玻璃鋼電纜溝蓋板,便于隨時檢查防火墻是否完好,減輕了運行人員勞動強度。蓋板重量較輕,使用地板吸就可以輕松打開,便于檢查電纜溝內部情況。
4 便于改造和擴建
防火墻在安裝時預留了足夠數量的電纜穿孔,在擴建時不破壞防火墻即可敷設電纜。
(本文選編自《電氣技術》,原文標題為“變電站電纜溝新綜合防火措施”,作者為趙萍好、艾新法等。)