隨著我國電網規模不斷擴大,受地區水力資源的限制,抽水蓄能電站對電網的調峰作用日益重要。國家對電網經濟運行和電源結構調整提出了更高的要求,使得抽水蓄能電站的建設步伐加快。抽水蓄能電站中勵磁系統的運行工況較為復雜,相對于常規電站有更高的要求,在現場運行中常遇到各類問題。
呼和浩特抽水蓄能電站是內蒙古自治區第一座抽水蓄能電站,上下水庫水位差540m,電站共安裝了4臺30×104kW的立軸單級可逆混流式機組,設計年抽水用電量為26.77×108kW?h,年發電量為20.07× 108kW?h。該項目發電機由東方電機提供。
4臺勵磁系統均由東方電機控制設備有限公司(以下簡稱東方)生產。該項目為UN6800型勵磁系統在國內抽水蓄能電站的首次應用。軟件部分由東方自行設計,在調試過程中根據現場情況進行了一些改進優化。
2.1 系統概述
勵磁系統采用雙通道、3整流橋設計。勵磁變高壓側連接到主變低壓側,長期帶電。為保證檢修時可靠斷開電源,在交流進線柜內設置一個抽出式交流隔離開關作為斷點。交流側開關與滅磁開關設置有閉鎖邏輯。
勵磁系統支持正常發電、背靠背電動機、背靠背發電機、電制動、線路充電、靜態變頻起動系統(load commutated inverter starting system, LCI)水泵工況等模式,起動前根據監控系統命令進行模式選擇及流程、參數等切換。
監控系統由北京貝利提供,LCI系統由ABB提供。該型號勵磁系統與上述系統均有豐富的配合業績。
2.2 LCI控制模式說明
該項目在水泵工況下由LCI系統拖動發電機至額定轉速,LCI系統與勵磁系統的通信量包含以下幾項:①勵磁電流給定4~20mA;②勵磁電流反饋4~20mA;③勵磁系統投入/切除;④勵磁系統投入狀態反饋;⑤在水泵工況起動前,由監控系統選擇被拖動機組和勵磁系統。
水泵工況起動示意圖如圖1所示。起動后,LCI系統控制勵磁系統投入,投入時勵磁系統切換到手動模式,初始給定值設為0,并開放勵磁電流外部模擬量給定模式。
圖1 水泵工況起動示意圖
LCI系統通過4~20mA模擬量來控制勵磁電流的輸出。
勵磁投入后跟蹤LCI系統的給定值進行調節,同期條件滿足時,同期裝置投入,由同期裝置下達頻率、電壓調節信號至LCI系統,由LCI系統調節發電機電壓及頻率。同期合閘命令發出的同時,勵磁系統切換至自動模式,LCI系統退出運行。
2.3 故障情況
在調試階段的某次水泵工況并網時,出現了下述情況:拖動過程正常,在同期合閘瞬間,LCI系統正常退出,但勵磁電流快速下降并觸發發變組失磁保護動作跳機。
3.1 故障原因
1)首先列出LCI系統退出條件如下:①系統故障;②同期合閘命令;③發電機出口斷路器(generator circuit breaker, GCB)合閘狀態。
任一條件滿足時,LCI系統均退出運行,同時閉鎖脈沖,并閉鎖發送至勵磁系統4~20mA模擬量信號。
2)勵磁系統給定消失條件如下:①系統故障;②給定值降低至0。
檢查發現勵磁系統并未出現故障報警信息,而是在保護系統動作后才跳閘并退出運行的。退出時勵磁系統運行在手動方式下。此時可以肯定,勵磁系統當時沒有及時切換至電壓模式,并且給定值出現了異常。
3.2 過程回溯
根據圖2所示,在水泵工況下,LCI系統拖動至同期投入狀態時,同期裝置運行并開始給LCI系統發送調節信號。
圖2 水泵工況控制信號示意圖
在同期條件滿足后,同期裝置同時發送同期合閘命令至GCB、LCI系統、勵磁系統。此時分別動作GCB合閘、LCI系統退出、勵磁切換至自動模式等。LCI退出流程,執行閉鎖脈沖及閉鎖4~20mA模擬量信號。
理論上LCI退出至閉鎖4~20mA模擬量信號的時間比勵磁系統切換自動模式的時間更長,但這里偏差僅為ms級別。此次故障時,勵磁系統還沒有切換至自動模式,LCI系統已退出了4~20mA模擬量信號,導致勵磁系統電流給定值突降至0,出現此次故障。
鑒于在水泵工況下勵磁系統由LCI系統控制,在自動模式下必須保證跟蹤LCI系統給定,要解決的問題是如何在并網時保證勵磁系統給定值正確,以避免出現錯誤的給定情況。故障發生后,現場討論提出了幾種處理方案。
4.1 方案1
將LCI系統的4~20mA模擬量信號在并網后保持幾秒鐘時間,在GCB合閘后再退出。這里認為,LCI系統在拖動完成退出后不應該再接入到無關流程的控制中,并且此時勵磁系統應該在自動模式下并網。該方案被否決。
4.2 方案2
在UN6800勵磁系統的標準LCI程序流程中,在LCI控制模式時會保持強制手動(ForceManual)(此時勵磁系統不可切換到自動模式)和允許LCI外部給定(EnableLCIRefInput)命令,防止LCI拖動中勵磁模式切換導致失控,將現場LCI外部模擬量給定對應的勵磁電流輸出設定為0~1200A。
為避免上述故障情況發生,可以在同期投入調節后、GCB并網前將勵磁的LCI控制模式退出。而退出該模式,可通過將EnableLCIRefInput命令置零或?lì)磁系統切換到自動模式來實現。考慮運行安全,采用了自動模式并網的解決方案,并依據此方案對勵磁系統程序進行了修改。
首先設定一個機端電壓目標值,在電壓值達到時復歸ForceManual命令,使勵磁系統可切換至自動模式。在同期裝置投入后,將勵磁系統切換至自動模式,閉鎖LCI系統控制。可以通過勵磁系統自行判斷、監控系統發出切自動命令或將挖投入妙作為自動腏角袚Q條件等方式實現。
同期控制模式如圖3所示。此時的增、減電壓信號由同期裝置發送至勵磁系統進行機端電壓調節,而LCI系統只需控制發電機轉速。
圖3 同期控制模式
現場勵磁系統沒有接入同期投入的接點信號,現場討論也不建議采取勵磁系統自行切換到自動模式的方式。最終采取監控系統控制方式,在發出同期投入命令時向勵磁系統同時發出自動模式投入指令。
在同期合閘條件滿足并發出合閘命令時,勵磁系統已切換至自動模式,LCI閉鎖輸出后將不會導致發電機失磁情況發生。
4.3 方案2優化
在將上述流程修改后,順利執行了多次水泵工況并網操作,但在運行1個月后的一次并網過程中,再次出現了失磁情況。
現場同期裝置合閘需要在同期投入、同期合閘條件滿足、監控系統發出允許同期合閘命令的條件下才會送出GCB合閘指令。
監控系統記錄顯示,此次同期合閘時間非常短,查看勵磁系統錄波記錄看出,自動方式投入命令與GCB合閘狀態信號幾乎同時動作,但勵磁系統的GCB合閘狀態為接點反饋信號,實際GCB合閘時間應早于自動模式投入指令。故障仍然是勵磁系統手動方式下并網,LCI給定值消失導致。
為解決該問題,在監控系統流程中增加了勵磁自動模式判斷條件。在檢測到勵磁系統自動模式反饋信號后,再允許同期合閘,這樣就從根本上避免了此類故障情況的發生,最大程度上保證了發電機運行安全。
4.4 現場運行情況
方案修改前,同期投入后,由同期裝置發送增/減磁、增/減速信號至LCI系統,LCI系統控制發電機(電動機)轉速及機端電壓。并且,項目合同中對拖動時長也有考核要求。因此,方案修改前,擔心同期調節時間增長、影響LCI系統調節等情況發生,具體如下:
1)方案增加了勵磁系統自動模式切換的數秒時間,但根據歷史記錄核算,不影響考核時間。
2)勵磁切換自動模式后,將保持機端電壓為切換瞬間的給定值,此時LCI系統調節定子電流又會影響機端電壓值,造成互相影響。
3)根據多次拖動過程的錄波以及LCI控制原理分析,同期投入后,機端電壓和LCI輸出定子電流大小基本維持不變,僅緩慢調節轉速,不會出現不穩定情況。并且LCI及勵磁系統均有完善的保護功能,并網前出現異常也不會對各個系統造成損害。決定試運行該方案進行驗證。
目前,方案修改后已運行5年時間,并未對同期合閘時間造成影響,現場LCI系統也運行正常,未出現異常調節情況,充分驗證了該方案的可靠性。
綜合上述分析及現場運行情況,在抽水蓄能機組中可參考呼蓄電站的水泵工況并網流程,同時根據現場實際情況優化判斷條件及勵磁調節模式切換方案,避免水泵工況下并網時出現失磁故障。
以上研究成果發表在2020年第11期《電氣技術》,論文標題為“抽水蓄能電站勵磁系統水泵工況并網流程分析”,作者為安冬、魏蔓。