隨著紅外技術的發展,紅外熱像儀被廣泛應用到電力系統的設備巡視。由于其直觀高效的特點,可以很容易檢測出電氣設備的發熱點。運行的電力設備由于老化,松動,接觸不良,短路故障等原因都能造成過熱,大多數過熱點的設備從發熱到演變成為故障,需經歷一個過程,在例行的設備紅外普測中可以很容易發現過熱點。
根據缺陷嚴重程度,對于一般缺陷,需配合其它電氣設備的檢修來處理,在處理之前要求運行人員對過熱點進行定時測溫,監視缺陷發展情況。由于定時測量受天氣,測量角度,測量人員等因素的影響較大,且測量的數據少,具有較大的波動性和偶然性。
針對這一問題,設計了一套過熱點溫度實時在線監測系統。當熱像儀測得溫度過高如圖1所示的隔離開關閘口,該點溫度比其它正常的兩相,高出70多攝氏度,可確定為發熱點。確定發熱點后,用帶有瞄準功能的紅外測溫儀實配合熱像儀進行實時監測。
圖1 運行設備的過熱點
(1)紅外測溫技術
自然界中所有物體都在向外輻射紅外線,紅外測溫正是利用這一特性根據物體輻射紅外波長來判斷物體溫度。紅外測溫具有測溫速度快, 抗電磁干擾能力強, 不接觸、不停運、不取樣、不解體等優點在電力系統中得到廣泛應用。
目前常用的儀器主要有紅外熱像儀和紅外測溫儀。紅外成像儀由于價格昂貴及構造復雜,目前只用于設備巡檢,在線測溫處于起步階段, 紅外測溫儀進行溫度在線監測是很成熟的技術。
(2)ZigBee技術
ZigBee是一種基于IEEE802.15.4標準的低功耗個域網協議,是一種介于無線標記技術和藍牙之間的技術提案。Zigbee主要工作于免授權的2.4GHz頻段,傳輸速率為10~250 kbit/s,傳輸距離根據發射功率可遠至1千米以上。同其它的無線通訊標準(藍牙、WIFI等)相比,ZigBee具有極低功耗、短時延、成本低、實現容易、數據傳輸可靠、安全性好等特點,使其適用于實時的工程控制應用。
(3)GSM短信技術
GSM即全球移動通信系統,采用時分多址技術, 而且它是目前3種數字無線通信技術( TDMA、GSM和CDMA )中使用最為廣泛的1種。短信息服務(SMS)為GSM系統提供了一種新穎、便捷、廉價的通信方式。
SMS具有的優點: 一次可傳輸140Byte的數據,數據的內容可以是字符或數字;在短消息傳送過程中,不進行呼叫連接建立和釋放的過程;在終端設備關機時,可以保持消息在一定時間內有效;可以方便地實現小數據量的信息采集、數據傳輸和遠程控制。
本系統由溫度測量、Zigbee無線傳輸、GSM短信模塊、RS485轉232模塊及溫度數據后臺處理等4部分組成。測試點的溫度經過紅外測溫儀之后,數據通過Zigbee無線模塊傳輸至主控室,經過RS485轉232模塊上傳至后臺數據處理軟件,經過處理后將溫度顯示在屏幕上同時儲存在數據庫SQL Server 2008中。
期間如果有溫度過高超過規定值,會通過GSM模塊將相關信息發送到值班人員手機上,同時如果運行人員想要了解設備溫度狀況,也可以發送短信進行查詢。系統工作流程如圖2所示。
圖2 系統工作流程圖
(1)要根據安裝位置到監測點的距離和測量正對探頭的有效面積,來選擇紅外探頭的距離系數。如果選取的距離系數過小,被測目標不能充滿探頭的視場,由于環境的平均作用,使得測量結果偏低。
(2)選取的紅外探頭應有瞄準功能。由于各個電壓等級都有相應的安全距離,其中220kV的安全距離為3米。安裝時一個很小的誤差,到達監測點會變得很大,不能達到測量的目的。
(3)安裝時要注意,紅外測溫儀的鏡頭不能讓陽光直射,防止強烈的陽光損傷測溫儀。同時測量點背景反射的太陽光不能太強,過強會使測量結果有一個附加溫升,需加裝濾光板。
(4)安裝時探頭與被測點之間不能有遮擋物,同時要經常維護保持鏡頭的清潔。
1) Zigbee無線模塊的使用,避免了長距離布線,安裝方便快捷,增強了實際應用價值,同時Zigbee可以組網,保證了多點測溫時數據可中繼傳輸,極大的擴展了測溫范圍,實現全站覆蓋。
2)GSM模塊的使用保證了溫度過高能及時通知運行人員,防止缺陷進一步發展,使調度人員通過轉移負荷等手段降低發熱點溫度,以及通過調度及時安排停電檢修任務。
3)采用了SQL Server數據庫,將溫度存儲到數據庫中。通過編寫的軟件可以調取發熱點的溫度,通過溫度曲線可以直觀地看到發熱點得出溫度變化以及發展趨勢,實現了設備的狀態監測。
采用了紅外測溫儀,可方便地實現溫度在線監測。Zigbee無線模塊具有通訊可靠、傳輸距離遠的特點,避免了站內長距離布線,減小了工作量,也便于設備維護。GSM模塊實現了無人值守變電站信息與值班人員的實時溝通,當有缺陷發生時能及時通知值班人員,防止熱缺陷進一步發展。
該裝置具有安裝原件少,操作簡單,維護方便,實用性強的特點具有很高的應用推廣價值。
本文編自《電氣技術》,論文標題為“熱缺陷電氣設備的溫度在線監測系統”,作者為楊春旭、孫靜 等。